真心的看不懂那些复杂的设备,还要编程,更不会。难怪理科吃香呀。但以后我要是装修,也要这样。弱弱的问一句,设备花了多少钱 |
aemetec 发表于 2013-10-24 02:17 我只能 ![]() ![]() |
好东西啊 |
本帖最后由 aemetec 于 2014-1-31 01:30 编辑 aemetec 发表于 2014-1-23 18:24 由于采用报警逻辑启动主灯进行加温,而温度报警会在临界值左右频繁解除或触发,导致主灯也随之频繁开启和关闭,无法使温度加热到正常范围,因此修改控制逻辑如下: ((Temp.1 Alarm DELAY OFF 1800秒) AND Temp.1 Heater) OR Timer24 意思是:温度1有报警先延迟这个报警状态在30分钟内有效,如果此时有温度1加热需要,则启动主灯加热。这个逻辑保证了在不会超温前提下,主灯一旦启动加热,会保持在30分钟内持续工作,而不会频繁启停。 |
aemetec 发表于 2014-1-17 15:17 我水体1400升,还是人工安全点,省钱省地方{:2_44:} |
本帖最后由 aemetec 于 2013-11-10 21:18 编辑 今天第一时间(全球第15个)下载了6.0Beta的Firmware并升级。升级过程一切顺利,但升级完后,系统所有信息全部丢失,好在升级前备份了所有设置和传感器数据,倒回设置时,出现两次错误,选择了忽略强制后,所有设置顺利倒回,数据倒回后,所有传感器之前标定的参数也正常恢复了,虽然倒回设置和数据之前,系统都提示了版本不同的警告信息,但还好,有惊无险的顺利升级到了6.0Beta。 升级完成后,到目前尚未发现有什么重大改变,不知这次版本号如此大的变化,到底哪些地方有了提升也尚未看出,之前猜测可能会支持SD卡(主机上早已经有了SD插槽),但并没有看到哪里有显示出SD卡的信息。到目前为止,官方网站上也没有关于这次升级具体的内容信息。 继续测测看吧。 待继续测试使用。。。。 |
高手啊,羡慕嫉妒恨啊,等待美缸 |
BYHRB 发表于 2021-02-09 12:40 同问。 |
麻烦问一下,这个逻辑图是用啥软件画的? |
工作忙,好久没有顾得上了,不过好在全自动化系统让海水中的鱼还能悠闲自得。今天抽空来看一眼,不知下次又要多久才能再回来看了。 |
先问下aemetec神ro与di中间的储水桶什么样子的? |
多年以后, 这个帖子仍是良师 |
太复杂了 我还是手动吧 |
楼主,问一下因为GHL是德标插口 请问这些插座是怎么转换的呢?一个个都上转接头? |
主泵的定期维护必要性 彩虹TEC2泵最近又损坏一个,这已经是第三台彩虹泵了,第一台运行了1.5年,第二台也差不多时间,看来彩虹泵需要0.5-1年维护清理,否则直接坏给你看!损坏的TEC2泵主轴抱死无法转动,拆开后发现转子和定子缝隙间有些沉积物(应该是钙镁结晶等),清洗后用手可以转动,但上电后转子虽偶尔可转,但力量严重不足,不足以维持正常工作,说明定子大部分绕组烧毁。分析过程应该是随着结晶逐渐增加,电机转动阻力逐渐加大,导致电机发热越来越严重,这进一步导致转子和定子间沉积物固化而加剧了阻力上升,最终电机转速下降、电抗降低、发热进一步升高,直至最终抱死转子主轴引起剧烈发热,烧毁了定子内绕组。 因此,日后使用时要0.5-1年内,将主泵取出清洗除垢,避免恶性循环最终设备损失。设备损失其实算小,如果严重导致一缸生物升天,那就损失大了。双泵很必要呀。 |
拜读大作,真的是内容丰富、技术含量最足的帖子。只有钦佩了。 |
怎么缸里没东西了? |
膜拜大神 |
本帖最后由 aemetec 于 2016-6-21 18:54 编辑 第三次开缸滴定三要素配置及滴定量计算 KH的理想推荐值是7-8dkh,20℃时的饱和溶液配制为:78g/L Ca的理想推荐值是400-440ppm,20℃时的饱和溶液配制为:745g/L Mg的理想推荐值是1200-1300ppm,20℃时的饱和溶液配制为:542g/L KH:10L水兑入500g碳酸氢钠(NaHCO3),1g/20ml Ca:5L水兑入500g无水氯化钙(CaCl2),1g/10ml Mg:5L水兑入1000g六水氯化镁(MgCl2·6H2O),1g/5ml ♦注:以上每种溶液之所以不配制成饱和溶液,是考虑到可能温度发生变化后饱和点变化而析出。另由于增加了滴定的总量,使得滴定的精度也能提高。 我目前使用的是KZ盐,对应的 KH:8.8dkh Ca:待测量 Mg:带测量 开始滴定前,首先要测量三要素的实际指标 滴定前实测KH:7.78dkh 滴定前实测Ca:502ppm 滴定前实测Mg:待测量 由于每周需要换新水,新水的KH为8.8dkh,因此主缸的KH应与新水相同,Ca和Mg也类同,于是用8.8-7.78=1.02dkh,也就是我需要将主缸的KH拉升1.02dkh。我们知道SPS对KH的波动较敏感,每天不能超过1dkh,否则对SPS造成伤害,于是我将拉升分步进行,每天按1dkh进行滴定量设置,根据以前经验由于缸内的珊瑚和钙藻等要自然消耗量很大,虽然滴定量按照1dkh计算,但实际KH的增加值应该并不会很快(小水体或者钙藻生长速度较慢的缸需要注意不要过量)。因此三天后实测数字的变化,就可以知道实际的消耗量了。我的水体大约750L海水,用CMF的“三种计算器”算得每天应滴入NaHCO3的量为22.5g,反算到我配置的溶液量为450ml,分8次每三小时滴定一次,每次50ml(累计每天400ml,比计算量少50ml)。 连续稳定滴定三天后再次测量KH为8.78。滴定量应该提升KH为3dkh,而实际仅升高了约1dkh,说明三天中珊瑚和钙藻每天消耗了2dkh,意味着接下来滴定满足这个量即可稳定缸中的KH,于是2dkh对应750L水反算得出需要的NaHCO3需要量为45克,每天则45/3=15克,对应我的溶液为15x20=300ml,分8次滴定,每次37-38ml即可。 CaCl2和MgCl2·6H2O的测量、计算和滴定方法类似。 |
本帖最后由 aemetec 于 2016-6-11 19:36 编辑 咖啡的味道 发表于 2016-6-9 21:57 您撤掉了沸石桶?不再用Bak和Start3这些基础添加了吗?我现在只是按推荐量用Bak,Start3都不用,因缸里总出“光合菌”,感觉这种菌自己能产生大量有机营养盐,菌膜上总一层褐藻,石头上黑毛藻、绿泥红泥,珊瑚咖色,但水却NO3和PO4双0,停掉Start3、关掉粉色T5灯光并减少光照时间后,“光合菌”生长的明显慢了,各种恶藻没了,绿泥红泥也基本没了,珊瑚的颜色也开始恢复,但还是无法根除。请问您现在的使用状态? |
看完了,没细看,细看也看不懂,强 |
aemetec 发表于 2016-6-9 19:44 我用ZEO,也是开始效果很好,之后就会出现严重问题,总结一下,也许是因为zeo里面的个别元素没有被全部吸收导致堆积而发生问题,所以,我现在已经不再用ZEO了~ |
|手机版|小黑屋|Archiver|CMF海水观赏鱼网