前几天,本人新买了一台AE的最新款的钙反,考虑怎么既能使钙反安全有效的运行,又可以节省成本呢?最后我想到了eKoral智能控制系統,然后我就赶紧的联系咱们的eKoral智能控制系統的公司,公司很快回复了我设置的方法,下面我与大家分享一下:
首先,打开eKoral的手机app,并切换到条件控制界面
Screenshot_2019-04-11-21-38-50.png

选择我事先在eKoral的智能电源POWER6中要控制的二氧化碳电磁阀这一项,并选择eKoral传感器这一项
Screenshot_2019-04-11-21-39-03.png

在选择下图触发的设备选项
Screenshot_2019-04-11-21-39-17.png

 楼主| 发表于 2019-4-17 22:02:15 | 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 暮色西贝 于 2019-4-17 22:04 编辑

设置电磁阀的开关数值,注意:缺省值为关,下面两项选择开,切记!!!这个软件的最大优点就是可以根据需求分别设置开始和结束的值,它是一个区间,这是普通的PH表做不到的。
Screenshot_2019-04-13-18-26-09.png
 楼主| 发表于 2019-4-17 22:04:02 | 来自: 中国河北石家庄
注意这一项一定要选开启,切记!!!

Screenshot_2019-04-13-18-26-23.png
 楼主| 发表于 2019-4-17 22:07:31 | 来自: 中国河北石家庄

现在最新的运行截图,他可以基本准确的保持在一定的区间。

Screenshot_2019-04-17-12-59-31.png
 楼主| 发表于 2019-4-17 22:11:10 | 来自: 中国河北石家庄
实用起来非常方便,只需要在手机上设置即可,我在调测过程中建议厂家多设计一个PH接口给钙反专门使用,公司回复最新款已经可以了。