GHL海水神器开ZEO系统实现全自动换水回顾总结(占便宜之传感器功能复用)

  [复制链接]

37

主题

621

回帖

9132

积分

海水星耀

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
9132
QQ
 楼主| 发表于 2016-5-15 01:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Hanna大机测PO4一直是大家推荐的,计划购置中。
回复

使用道具 举报

37

主题

621

回帖

9132

积分

海水星耀

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
9132
QQ
 楼主| 发表于 2016-5-22 20:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
IMG_4559.JPG
IMG_4557.JPG
IMG_4556.JPG
自动换水系统做了一下简化,将原本通过电磁阀控制放气避免虹吸无法停止的排水问题,由一个单向止回阀代替,不仅简化了控制逻辑,也增加了系统的可靠性。

单向止回阀的作用是当换水排水泵对外排水后,由于虹吸无法导致排水按照水位传感器的位置受控停止,会将整个底缸的水被全部虹吸抽干,因此必须增加一个打破虹吸的进气阀,也就是当排水泵停止工作后,由于进气阀使得虹吸终止。

我为了将蛋分的污水自动排入下水管道,没有单独设置独立的管路,而是将蛋分污水出水口接在了单向阀的另外一端,借助自动换上虹吸时打开单向阀产生抽吸力,自动将蛋分中的污水吸空进气而终止排水的虹吸,一举两得。这么做的原因主要是由于蛋分位置较低,靠自然排水,集污杯中的污水无法排空,而通过虹吸抽吸则可排净污水。

如果平时集污杯中的水位较高,则会通过单向阀将污水排入下水管道,不影响排水系统工作。
回复

使用道具 举报

37

主题

329

回帖

737

积分

黄金会员

Rank: 4

积分
737
发表于 2016-5-23 01:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
全自动化了,膜拜啊
回复

使用道具 举报

45

主题

2501

回帖

6644

积分

海水星耀

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
6644

身份证认证

发表于 2016-5-24 19:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
大大厉害 给了我很多启发 其实我们礁岩极限已经做出自动换水设备,用流量计控制 和用探头控制的都有 比起GHL 简单许多 也稳定 蛋分排污设备也有   但是大大的经验也给我了很多帮助 我在接下来的设备开发中会争取做得更好做出咱们中国人的GHL
防止杠精专用签名:
谢绝抬杠,你杠你赢
回复

使用道具 举报

37

主题

621

回帖

9132

积分

海水星耀

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
9132
QQ
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 aemetec 于 2016-5-24 21:30 编辑
礁岩极限 发表于 2016-5-24 19:03
大大厉害 给了我很多启发 其实我们礁岩极限已经做出自动换水设备,用流量计控制 和用探头控制的都有 比起GH ...


流量计控制自动换水好像风险太大了吧?据我对流量计的了解,精度是不高的,如果仅依靠流量计测算进出水量来控制自动换水,底缸水位恐怕很难保证,搞不好会出现溢缸风险呀。相比之下液位计就准确得多了,控制底缸水位稳定比较容易,且又是简单的开关量,成本不仅低,重点是可靠。

其实GHL就是一个海水可编程控制器(工业上多叫PLC),有丰富的编程扩展能力,就是因其具有这样随心所欲拓展的能力,才是玩家热衷的,相比固定或者功能简单的,反而失去了研究的乐趣。当然我是针对玩家和普通使用者需求不同而讲的。

希望您们能开发出既可以满足大众需求,同时又能够让玩家觉得好玩的“黑科技”。
回复

使用道具 举报

83

主题

397

回帖

966

积分

黄金会员

Rank: 4

积分
966
发表于 2016-5-24 22:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好帖子,我搬新家之前也想过自动换水,但是真的没勇气改动,主要是储水和排水,看你的帖子我突然萌发了个想法,我1.2缸,缸后面有15CM宽的空间,如果我在缸后定做个亚克力的落地的储水罐,一半储水,一半排废水,然后在上一套换水系统不知道可行不?
回复

使用道具 举报

45

主题

2501

回帖

6644

积分

海水星耀

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
6644

身份证认证

发表于 2016-5-24 22:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
本帖最后由 礁岩极限 于 2016-5-24 22:44 编辑
aemetec 发表于 2016-5-24 21:29
流量计控制自动换水好像风险太大了吧?据我对流量计的了解,精度是不高的,如果仅依靠流量计测算进出水 ...




这是 我们的产品。不瞒您说 流量计还是很准的 而且我们设备有校准功能 可以保证进出水量几乎一致 就算不一致 如果多加的水 可以抵消蒸发 少加水的话 可以有自动补水器补充 当然 这样会造成盐度拨动 但是只要半个月检查维护一次 其实根本不算什么 我们还有专门的浮球探头保证不会水漫金山,甚至再来一个防止过抽 ,都是没问题的  当然我们的产品还是比较初级的,和GHL没得比 但是类GHL的产品已经在开发了 而且比GHL 更适合一般人。 我想看了你的帖子的普通渔友是绝对没有勇气来一套的,我希望能把可编程更平民化 通俗化 这是我的追求哈哈  另外  我们这个产品有一个功能是GHL做不到的 就是边进边出 功能, 哈哈 当然这个功能海水用不到,淡水用的多,请您多指点让我们做的更好
防止杠精专用签名:
谢绝抬杠,你杠你赢
回复

使用道具 举报

45

主题

2501

回帖

6644

积分

海水星耀

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
6644

身份证认证

发表于 2016-5-24 22:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
本帖最后由 礁岩极限 于 2016-5-24 22:46 编辑
aemetec 发表于 2016-5-24 21:29
流量计控制自动换水好像风险太大了吧?据我对流量计的了解,精度是不高的,如果仅依靠流量计测算进出水 ...


另外 我们也有根据探头换水的设备 我们用一个探头 就能实现较准确的换水 , 这套设备也就小几百的零售价 嘿 比起GHL的动辄上万以及复杂的投资 更亲民 未来一个月左右就会开展试用 希望更多人能尝到科技的好处
大大您是前辈 多多指点
防止杠精专用签名:
谢绝抬杠,你杠你赢
回复

使用道具 举报

45

主题

2501

回帖

6644

积分

海水星耀

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
6644

身份证认证

发表于 2016-5-24 22:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
aemetec 发表于 2013-11-22 11:18
溢流槽的水流声音主要是下水水位低以及下水时管子内不能充满水吸气造成,我的下水管路上有一个球阀可以调 ...

您真是安全意识全面 我们也意思到市场有这个需求 所以开发了专门的主缸防溢设备。一百多就能拥有主缸防溢 功能
防止杠精专用签名:
谢绝抬杠,你杠你赢
回复

使用道具 举报

37

主题

621

回帖

9132

积分

海水星耀

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
9132
QQ
 楼主| 发表于 2016-5-26 12:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
礁岩极限 发表于 2016-5-24 22:41
这是 我们的产品。不瞒您说 流量计还是很准的 而且我们设备有校准功能 可以保证进出水量几乎一致  ...

GHL的自动换水、插排各种控制其实是非常简单人性化的选单设置,不需要复杂的编写程序的,您可能错误的理解了。之所以我将其称之为海水神器,就是在人性化使用与专业化之间游刃有余呀。工业PLC我用的多,但能将扩展编程简化到普通人都会玩,GHL算是到了极致甚至很难有超越的地步了,请认真阅读以下我的设置贴就可以知道了,点选几个选项就好了。

至于您提到的“边入边出”,我通过GHL控制使用的方法应该更节约有效,是在不停主循环泵前提之下每天小水量自动换水,这种方式不会造成排出老水时将新水一并排出的浪费,这些都是通过简单编程实现的,不是GHL做不到,而是看想不想做更复杂的方式,这也是我叫它神器的原因。